Теория понятна: соединительные провода - это тоже термопара в месте пайки (соединения) с самой термопарой. При расположении контакта проводки в местах с большой разницей температур, в ней возникает "термоЭДС". Поэтому провода делают из проволоки той же группы, как и материал термопары "гр.ХК" (Хромель - Капель). Прибор "ТЦТ", пожалуй, сложнее и тоньше по настройке, чем любой барометрический прибор. Мостовая схема измерения требует подобранного внешнего сопротивления термопары и проводов.
Долгое время придерживался этой позиции и не эксперементировал. Но когда закончились комплектные приборы... 😉
Перепробовал разные варианты. Главное - (на приборе, по моему, написано Rвн.=12 Ом) чтобы сопротивление термопары(штатной) и любых соединительных проводов соответствовало этому сопротивлению.
Добавочное сопротивление штатно намотано нихромом внутри корпуса разъёмов.
На аналогичные разъёмы, но от магнитного компаса, я доматывал сопротивление отожжённой жилой от троса 2,5-3,0 мм. Она, в отличие от нихрома, паяется к штеккеру разъёма и проводу. Провод МГШВ (медный, лужёный, в шёлковой и виниловой изоляции). Пробовали и любой другой провод.
Для практических целей вполне достаточно тарировки по 100 гр. кипящей воды. Погрешность не превышает 5 гр. в рабочем диапазоне.
Вероятно, лучше поставить пару одинаковых соединительных проводов с компенсационным сопротивлением.